Полная версия этой страницы:
котел ТВГ-4р
teplonaladka
11.7.2011, 12:19
Прошу помощи!
Ремонтируем котел ТВГ-4р (замена трубной части). чертежей нет. Вопрос вот в чем: топочные экраны соединены сверху перепускными трубами (по две на каждый ход топочного экрана), но врезки в коллекторы топочных экранов сделаны не симметрично - смещение больше к центру топки. Предположительно, в крайних трубах топочных экранов вялая циркуляция, и поэтому они горят. Плюс неработающая ХВО. Но с ХВО понятно, сделаем. Так вот, должны ли врезки перепускных труб быть симметричными? Сборочных чертежей найти не могу. Подскажите, где можно посмотреть? Завод-изготовитель предлагает купить готовые экраны, чертежи давать не хочет, это и понятно.
Спасибо заранее!
А ваш котел работает выше 115град?
teplonaladka
12.7.2011, 13:19
Вход 70, выход 150 - как в паспорте. Это результат, которого надо достичь. Котел 1977 года выпуска, весь закипел, часть труб заменена. Задача - поменять всю трубную часть. Сомнения по поводу достаточной циркуляции в крайних трубках вертикальных топочных экранов.
Цитата(teplonaladka @ 12.7.2011, 14:19)

Вход 70, выход 150 - как в паспорте. Это результат, которого надо достичь. Котел 1977 года выпуска, весь закипел, часть труб заменена. Задача - поменять всю трубную часть. Сомнения по поводу достаточной циркуляции в крайних трубках вертикальных топочных экранов.
В теплосетях много котлов ТВГ 1,5 и 2,5 и КСВ-1,76 и 2,89 Работают принципиально без ХВО. Трубы тоже забиты. Зимой варят секции , летом меняют. Никаких проблем, чувствуют себя хорошо, тариф на тепло позволяет. Но там котлы не подведмственны, график 95/70.
teplonaladka
18.7.2011, 12:44
Спасибо за информацию! но, к сожалению, она не приблизила к решению вопроса.
Внутри коллекторов имеются перегородки, разделяющие экран на две части, в схеме циркуляции это видно. Перепускные калачи должны быть врезаны посередь каждой половины коллектора, с разделкой кромок и "полным конструктивным проваром", при этом, кромки калача накладываются на коллектор, засовывание кромки внутрь коллектора недопустимо. Отверстие в коллекторе должно быть равным условному проходу калача.
Все выполненные работы должы быть отражены в паспорте котла, иметь сварочный формуляр и т.д. (см. ПРАВИЛА). Ну, и, диагностика котла, поскольку ресурс выработан.
Три основных причины прогара экранных труб:
1. плохая/отсутствие ХВО;
2. отсутствие контроля за расходом воды через котел (брешущий датчик расхода);
3. плохая/отсутствие периодической продувки с нижних коллекторов.
teplonaladka
20.7.2011, 12:29
В этом и вопрос- посередь ли? Сейчас они врезаны ближе к перегородке, и горят больше крайние трубы. Логически понятно, что скорости воды в трубах экрана должны быть примерно одинаковы. Но и врезка в середине хода может не дать выравнивания скоростей. Интуитивно хочется врезки переместить подальше от перегородки. Попытаюсь посчитать гидравлику. За остальные подсказки спасибо! ХВО восстанавливаем, расходомер есть. Врезки сделаем аккуратно.
techgrouppts
21.7.2011, 10:22
Посмотрел чертёж сходного котла КСВ-2,9Г. Здесь тоже нарисованы врезки со смещением к центру: с каждой стороны по 12 труб, а врезки по оси 5-ых труб. Но размеров точных нет. Либо секрет фирмы, либо "выбирают сердцем".
Лениво монтажникам калач подлиннее сделать.
teplonaladka
21.7.2011, 13:38
Смотрел такой котел на другой котельной. По всей видимости, переделывали врезки там самостоятельно, и сместили подальше от перегородки, причем на выходных экранах дальше, чем на входных. Тоже сердцем делали. Или жизнь заставила.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.